一、標準電能表
它是以檢驗電能表準確度等級的標準器具。其結構與普通電能表相同。標準電能表的準確度與被檢驗的電能表的準確度有關。我國交流電能表檢定規程規定:檢驗3.0級和2.0級無功電能表,需用0.5級標準電能表;檢驗2.0級和1.0級無功電能表,需用0.2級標準電能表;檢驗0.5S級有功電能表需用0.1級標準電能表。
二、最大需量電能表
它被用來計量工廠企業使用的用工電量,同時還能指出規定時間間隔內(如15min或30min)的平均最大功率。該功率是用來計量基本電費的一個測量手段。按國家電價政策有關規定,供電企業對用戶計算基本電費時有兩種方式:一種是按變壓器容量(KVA或KW)計算基本電費;另一種是按最大需量表所指示的每月平均最大功率(KW)計算基本電費。當實行兩部制電價制的電力用戶在選擇最大需量計算電費時,則應安裝使用最大需量電能表。
三、復費率電能表
復費率電能表又稱分時計費電能表,它是將晝夜里指定幾個時段的用電量進行累計的一種電能表。一般按高峰、低谷和平段三個時段來計量電量,高峰時段用電時的電價高于低谷時段用電的電價。根據各個地區具體情況不同,對峰、谷、平三個時段具體時間的規定各有不同。如有的將高峰時段規定為每天的7時30分至11時30分和17時至21時;低谷時段劃分為22時至次日5時;而其余時間定為平時段。
四、
多功能電能表
凡是由測量單元和數據處理單元組成,除計量有功、無功電能外,還有分時、測量需要量等兩種以上測量功能,并能顯示存儲和輸出數據的電能表都稱為多功能電能表。多功能電能表是在復費率電能表的基礎上發展的電能表,有機械式的,也有電子式的。
五、
預付費電能表
它是由普通電能表和預付費控制裝置(如磁卡、電卡等)組成的。在普通電能表電流線路中增設一對觸點,通過控制裝置來控制閉合,從而達到控制使用電能量的目的。這種類型的電能表有投幣式、磁卡式、電卡式電能表等。其中磁卡(電卡)式電能表是將一種特制的磁卡(電卡)插入特定機構時,磁卡(電卡)式電能表才能進入工作狀態——即電能表電流線路接通。而當累計電量與磁卡(電卡)的定量達到等值狀態時,電能表中的電子取樣電路輸出一個終止供電信號,同時發出信號提示用戶購電。
六、損耗電能表
第一種類型是變壓器損耗有功電能表,它是用來記錄由高壓供電而在變壓器低壓側計量用戶使用的電能。由于在這種計量方式中,低壓計量裝置未能將變壓器的損耗計量在內,所以需要加裝變壓器損耗有功電能表將變壓器本身損耗部分計算在內。變壓器有功損耗分為銅損耗和鐵損耗兩部分,根據銅損耗與負荷電流平方比這一特性,銅損耗表計量的銅損耗與電流平方成正比。鐵損耗是在頻率不變時,近似與電壓平方成正比,所以鐵損耗表計量的鐵損耗與電壓平方成正比。也有一種能同時計量銅損耗和鐵損耗的電能表。
第二種類型是線路損耗有功電能表。它是一種采用線路末端計量方式的電能表。線路損耗等于電路平方乘以線路的電阻(由于各線路的長度、導線的材料、截面積大小不同,所以電阻也不同,這個系數可按實際技術資料確定)。目前有些供電企業采用各種簡化計算方法,即將變壓器的銅損耗、鐵損耗及線路損耗按用電量多少、變壓器大小、線路長短估算后將損耗電量加在總電量上計算電費,但這種計算方法不是很準確,應改為采用裝設損耗有功電能表進行計量。