1.怎么理解電源電壓變化的抗擾性試驗?
電源電壓變化的抗擾性試驗包括電壓波動試驗及電壓跌落和短時中斷試驗。電壓波動是指在電力系統正常運行期間,由于負荷的變化造成電網電壓在正常的變化范圍內的快速變動。產生電壓波動的因素有很多,諸如電弧爐運行時產生的持續而且隨機變化的大負荷,電動機的開/關轉換形成的負荷變化,由于變壓器的分接開關的操作所致的階躍式電壓變化。
電壓跌落和短時中斷則是由于電力系統發生短路或接地故障所造成的,尤其是因進行自動重合閘切除故障的操作,會引起0.5S持續時間的電壓跌落和短時中斷。電壓跌落是指大于10%~15%Un的偶然電壓降落,電壓短時中斷是指電壓暫降為零。這些電壓變化持續時間極短,電壓跌落和短時中斷雖然時間極短,但往往會造成電子元件誤動作或存儲器的數據丟失等。電源電壓影響試驗的目的在于測試電子式多功能電能表在電壓波動或電壓跌落和短時中斷的情況下,工作狀態是否正常及存儲功能是否正常。
2.電源電壓變化抗擾性試驗需要哪些設備?
電源電壓變化抗擾性試驗采用的主要試驗設備是周波跌落模擬發生器,它可模擬電源電壓的變化情況,如瞬時停電、電壓升高、電壓跌落等。通過試驗可評定電子式電能表是否具備有關標準中所規定的抗電源電壓變化影響的能力。試驗發生器應保證避免嚴重的騷擾發射,這種發射如果注入供電網絡,會影響試驗結果。
根據試驗要求及BSEN 6100-4-13-2002中的規定,對發生器的性能指標有如下要求:
(1)輸出電壓相對于試驗要求的電壓等級的偏差不大于±5%,電壓檢測必須有2%的準確度;
(2)當帶100Ω阻性負載時,實際電壓的過沖或欠沖電壓小于電壓變化的5%,且突變過程中電壓上升的降落的實際在1~5μs之間;
(3)階躍電壓可在電源電壓的任意相角開始和停止,過零控制必須有±10°的準確度;
(4)試驗發生器的輸出輸出阻抗在過渡過程中必須低而平穩。