發表時間:2015-07-15 14:35:00 瀏覽量: 19673 次
電能表計量性能的差異與計量芯片關系密切,計量芯片作為電能表的心臟,如果設計不合理,丟失的電量不容忽視。
長沙社為只經銷最優質、最具實力的品牌電表(長沙威勝電能表、深圳科陸電能表、寧波三星電能表、杭州華立電能表、江蘇林洋電能表、深圳浩寧達電能表、煙臺威思頓電能表、深圳泰瑞捷電能表、河南許繼電能表、珠海恒通國測電能表、深圳龍電電能表、廣東雅達電能表、杭州百富電能表、深圳江機研科電能表、杭州炬華電能表)。
優質電表的計量芯片:計量采用高敏感度、高性能的計量芯片或DSP信號處理芯片。
該計量芯片的特點為:計量敏感度非常高,能實現小電流計量、精度高。電表插上電源就能計量感應電、微弱電,減少電量損失。
劣質電表的計量芯片:選用ADE7755采用數字乘法器的電表芯片。
該計量芯片特點為:動態響應速度慢,不適合對負載變化大的信號進行測量,所以這種芯片的電能測量準確度級別都不高,一般是2級或1級。該芯片市場價格僅為2毛,ADE7755出自于上世紀80年代,雖為進口芯片,但早在10年前就被中國的大電表廠家淘汰,國家電網公司不允許智能電表使用此芯片。
優質電表芯片與劣質電表芯片的對比圖如下:
項目 |
優質電表的計量芯片 |
劣質電表的計量芯片 |
精度等級 |
高 |
一般 |
啟動電流 |
小 |
中 |
頻率響應 |
<10KHz |
0-100KHz |
電磁兼容性 |
好 |
好 |
時間漂移 |
好 |
較好 |
功能擴展性 |
好 |
差 |
抗外磁場干擾 |
好 |
差 |
制造成本 |
中 |
低 |
精度等級代表電能表的準確程度,是衡量電表質量優劣的重要指標之一,通過精度等級能看出基本的允許誤差。0.2級表示在額定電流下基本允許誤差為±0.2%,0.5級表示在額定電流下基本允許誤差為±0.5%;S級的電表是對低載負荷有了更高的要求,通常使用在負荷變化比較大,經常會在小負荷狀態運行的用戶
根據DL/T448-2000《電能計量裝置技術管理規程》規定,運行中的計量裝置按其所計量電能多少和計量對象的重要性分為五類進行管理。
Ⅰ類電能計量裝置:月平均用電量500萬kWh及以上或受電變壓器容量為10000kVA以上的高壓計費用戶;200MW及以上的發電機(發電量)、跨省(市)高壓電網經營企業之間的互饋電量交換點,省級電網經營與市(縣)供電企業的供電關口計電量點的計量裝置。
Ⅱ類電能計量裝置:月平均用電量100萬kWh及以上或變壓器容量為2000kVA及以上高壓計費用戶,100MW及以上發電機供電企業之間的電量交換點的計量裝置。
Ⅲ類電能計量裝置:月平均用電量10萬kWh及以上或變壓器容量315kVA及以上計費用戶,100MW以下發電機、發電企業廠(站)用電量、供電企業內部用于承包考核的計量點,考核有功電量平衡的110kV及以上的送電線路電能計量裝置。
Ⅳ類電能計量裝置:負荷容量為315kVA以下的計費用戶,發供電企業內部經濟指標分析,考核用的計量裝置。
Ⅴ類電能計量裝置:?jiǎn)蜗喙╇姷碾娏τ脩粲嬞M(fèi)用的計量裝置。
各類電能計量裝置應配置的電能表、互感器的準確度等級如表所示值。
電能計量 裝置類別 |
準確度等級 |
|||
有功表 |
無功表 |
電壓互感器 |
電流互感器 |
|
Ⅰ |
0.2S或0.5S |
2.0 |
0.2 |
0.2S或0.2 |
Ⅱ |
0.5S或0.5 |
2.0 |
0.2 |
0.2S或0.2 |
Ⅲ |
1.0 |
2.0 |
0.5 |
0.5S |
Ⅳ |
2.0 |
3.0 |
0.5 |
0.5S |
Ⅴ |
2.0 |
- |
- |