由于電子式電能表比感應式電能表準確度高、功耗低、起動電流小、負載范圍寬、無機械磨損等優點,越來越廣泛地應用。目前生產這類型的廠家越來越多,質量也是參差不齊,對電能表的技術要求有哪些呢,本文根據JJG596—1999《電子式電能表檢定規程》、DL/T614-2007《多功能電能表》、DL/T645-1997和DL/T645-2007《多功能電能表通信規約》等相關標準,結合實際情況,得到以下25條技術要求規定:
1、準確度:2.0級;
2、標準參比電壓:220V工作電壓范圍0.7Un—1.3Un;
3、標準參比電流:5(40)A、15(60)A;
4、最大電流:分別為標定電流的8倍和4倍;
5、起動電流:在功率因數為1和電流為0.5%Ib(經互感器接入0.3%Ib ),電能表應能啟動并累計計數;
6、潛動:符合國家標準;
7、參比頻率: 50Hz 頻率范圍50Hz±5%;
8、脈沖常數:根據電流規格的不同,常數有相應的變化;
9、工作溫度范圍 -5℃∽55℃ 極限溫度范圍 -10℃∽60℃;
10、相對濕度 ≤75%;
11、誤差穩定性要求:標準偏差應小于0.2%;
12、電壓線路的有功功率和視在功率消耗不應超過2W和10VA;
13、單相電子式復費率有功電能表設計運行壽命為十年;
14、具有RS485通訊接口,傳輸速率1200bps,半雙工芯片,參照DL/T645—1997及DL/T645-2007標準執行;
15、具有調制紅外光電通訊接口;
16、電能脈沖輸出采用LED發光二極管;
17、編程具有控制開關和軟件密碼(兩級)兩種保護。
18、電源中斷影響:按照規程規定試驗后,電源中斷對電表無實質性的影響;
19、短時過電流影響:能經受30Imax過電流,并無損壞,施加時間為額定頻率的半個周期,試驗后,電能表應正常工作,誤差改變量不超過± 1.5%(I=Ib,cosφ=1.0) ;
20、自熱影響:由自熱引起的誤差改變量不應超過±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L) ;
21、溫升影響:在正常工作條件下,絕緣不應達到對電能表工作有不利影響的溫度。在環境溫度不超過40oC,外殼的溫升不超25K;
22、絕緣:在正常使用條件下應保持足夠的介電質量,要考慮到大氣影響和在正常使用條件下經受不同的電壓,能經受按規程規定的脈沖電壓試驗和交流電壓試驗;
23、電磁兼容性:符合GB/T17215-1998和DL/T614-2007的要求;
24、電磁騷擾的抗擾度:電能表的設計應保證在傳導的和輻射的電磁騷擾以及靜電放電等的影響下不損壞或不受實質性的影響;
25、在1.2Imax運行1小時,儀表不應損壞.